请问“卫生间应单设排水立管”,不能和厨房或相临卫生间共用一根排水立管,为什麽?
rjh
rjh Lv.2
2003年08月13日 00:36:20
来自于企业招聘
只看楼主

message

message
免费打赏
yy3418
2003年08月13日 10:25:46
2楼
污废分流
回复
okle
2003年08月15日 18:22:46
3楼
如果是单层的卫生间是否需要装通气立管?
回复
rjh
2003年08月18日 21:08:58
4楼
不需设通气立管。
回复
rjh
2003年08月18日 21:17:57
5楼
我们这市政管道都是合流制,前几天听别的朋友说是“非碘”的过,不知是否有明文规定?
卫生间必须单设立管?

回复
zhangping1109
2003年08月27日 08:52:21
6楼
政府文件及规范里没见到此要求。
回复
tyylhz
2003年08月27日 20:46:51
7楼
一般卫生间的立管和厨房不要合并设置,因为厨房的地漏水封浅,容易跑臭气。
回复
tyylhz
2003年08月27日 20:47:54
8楼
只与卫生间是否设通气管,要看排水当量,规范中有明文规定。
回复
shhzww77
2003年08月28日 08:55:10
9楼
规范中没有明文规定卫生间应单设排水立管,再说厨房污水含有机物含量也较大,如考虑污废分流,一般粪便污水需单独排出,淋浴废水及经隔油池处理的厨房污水可回收利用。
回复
老布什
2003年08月31日 20:28:49
10楼
据我所知规范也没有明确规定
回复
灏瀚
2003年09月14日 12:37:25
11楼
一般好像都分开了吧!
回复

相关推荐