小区给水管坡度问题
iamsunxy
iamsunxy Lv.2
2003年08月12日 18:37:17
只看楼主

我在做一个小区给水,管线长650M,但起点标高高于终点3M,这样的话给水管就有千分之五的坡度,这样会不会造成水的急流,导致起终用户没水用,是不是有规定支管管径至少要为75MM,9M的道路下埋1.5米可以吗,像这样要不要设泄水阀,如设的话排水怎么处理可否排到雨水井,排气阀要设吗

我在做一个小区给水,管线长650M,但起点标高高于终点3M,这样的话给水管就有千分之五的坡度,这样会不会造成水的急流,导致起终用户没水用,是不是有规定支管管径至少要为75MM,9M的道路下埋1.5米可以吗,像这样要不要设泄水阀,如设的话排水怎么处理可否排到雨水井,排气阀要设吗
免费打赏
hidi
2003年08月19日 18:10:27
2楼
给水管不受坡度限制。
回复
egoer
2003年08月19日 19:13:51
3楼
给水管是压力流,与坡度没有太大关系!
回复
fbj
2003年08月20日 15:26:20
4楼
顺便请教一下,如果是排水管道,坡度会有什么限制?
回复
枫松柏
2003年08月20日 17:50:32
5楼
给水管是压力管,单也要有坡度,0.002-0.005,主要是考虑泄水,排水管道坡度我乡旧没有必要再说了吧。请问你市高水的吗。
回复
blf
2003年08月21日 11:30:17
6楼
给水管的高程肯定也是有关系的,等于增加了用户点的压力,但你说的急流我不太懂,能否详细说明,用户点的水量是看压力的大小,还可以用调管径和坡度来调整,你没学过管网平差么
回复
blf
2003年08月21日 11:31:54
7楼
排水管道的坡度在规范里有,300管最小为0.003,400,0.002,……规范在给排水在线就可以下载
回复

相关推荐