定义角柱了,双偏压验算还是不满足?
boff1989
Lv.7
2011年10月13日 10:35:24
来自于
武汉老庄结构院
+
关注
取消关注
只看楼主
我已经把KZ1定义为角柱了,照理说pkpm里定义角柱的话,计算配筋就按双偏压计算,那么柱施工图里双偏压验算就会满足。可是事实上我定义了,可是验算却还是不满足?请高手帮我解答困惑,谢谢
我已经把KZ1定义为角柱了,照理说pkpm里定义角柱的话,计算配筋就按双偏压
计算,那么柱施工图里双偏压验算就会满足。可是事实上我定义了,可是验算却
还是不满足?请高手帮我解答困惑,谢谢
免费打赏
boff1989
2011年10月13日 13:50:58
2楼
谁来帮帮我呀
回复
babihuan02
2011年10月13日 14:34:32
3楼
截面够不够大啊,会不会超了,
回复
boff1989
2011年10月13日 14:42:09
4楼
没超筋的
回复
boff1989
2011年10月14日 08:45:25
5楼
回复
bingyuanmfb
2011年10月14日 13:56:17
6楼
你看一下计算配筋面积和实配钢筋面积,肯定差别比较大,有不满足的
回复
boff1989
2011年10月14日 15:36:17
7楼
还好吧,我传给你看
回复
boff1989
2011年10月14日 15:37:39
8楼
计算面积和实配面积分别是
回复
msbysj
2011年10月14日 16:00:36
9楼
加大柱配筋,我一般都是这么做就可以通过了!
回复
yesakulo123
2011年10月14日 21:44:12
10楼
回复
boff1989
2011年10月15日 15:55:51
11楼
回复