最近配电箱换了根50平方的3+1铜芯电缆,电缆的零线套上16的铜鼻子都有点松,我怀疑电缆有“水分”。不知50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多少平方的啊?这根电缆要带几十户用电量很大的出租房(每月最高要用3万~4万度电),不知这根零线能否承受的了啊?
最近配电箱换了根50平方的3+1铜芯电缆,电缆的零线套上16的铜鼻子都有点松,我怀疑电缆有“水分”。不知50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多少平方的啊?这根电缆要带几十户用电量很大的出租房(每月最高要用3万~4万度电),不知这根零线能否承受的了啊?
2楼
50平方的3+1铜芯电缆.好像零线是25.3+1电缆应该是用三相电机用的.照明应该是4*50+16的电缆.
回复
3楼
知这根零线能否承受的了啊?
回复
4楼
50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是25平方。
回复
5楼
零线和相线一样大,PE线才是25
回复
6楼
50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是25平方.
回复
7楼
零线大小应根据零电流的大小决定
回复
8楼
50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是25平方.但由于你是供给出租户,以单相负荷为主,所以零线也要用50平方
回复
9楼
应该用4+1的铜芯电缆啊,照明用,三相电流一般不平衡的。N线截面同相线,PE线截面可以是相线的一半。
回复
10楼
应该用4+1的铜芯电缆啊,照明用,三相电流一般不平衡的。N线截面同相线,PE线截面可以是相线的一半。支持的顶下哈
回复
11楼
用四芯线是有问题,应该用4*50+1*25的电缆,N线用50的是为了考虑三相电流不平衡,PE线截面不应小于相线截面的一半,规范上是有的
回复