50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多粗的啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年07月23日 21:06:21
只看楼主

最近配电箱换了根50平方的3+1铜芯电缆,电缆的零线套上16的铜鼻子都有点松,我怀疑电缆有“水分”。不知50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多少平方的啊?这根电缆要带几十户用电量很大的出租房(每月最高要用3万~4万度电),不知这根零线能否承受的了啊?

最近配电箱换了根50平方的3+1铜芯电缆,电缆的零线套上16的铜鼻子都有点松,我怀疑电缆有“水分”。不知50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多少平方的啊?这根电缆要带几十户用电量很大的出租房(每月最高要用3万~4万度电),不知这根零线能否承受的了啊?
免费打赏
ljs1399
2006年07月23日 22:19:08
2楼
50平方的3+1铜芯电缆.好像零线是25.3+1电缆应该是用三相电机用的.照明应该是4*50+16的电缆.
回复
wtzwtz88
2006年07月25日 21:22:34
3楼
知这根零线能否承受的了啊?
回复
zhonghibuo
2006年07月25日 22:54:12
4楼
50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是25平方。
回复
笑看人生69
2006年07月26日 11:12:39
5楼
零线和相线一样大,PE线才是25
回复
shygd
2006年07月26日 14:59:29
6楼
50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是25平方.
回复
cxsean
2006年07月26日 15:05:21
7楼
零线大小应根据零电流的大小决定
回复
cqy129129129
2006年07月26日 15:05:52
8楼
50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是25平方.但由于你是供给出租户,以单相负荷为主,所以零线也要用50平方
回复
sxldq
2006年07月26日 15:44:51
9楼
应该用4+1的铜芯电缆啊,照明用,三相电流一般不平衡的。N线截面同相线,PE线截面可以是相线的一半。
回复
wq.sc
2006年07月26日 15:56:27
10楼
应该用4+1的铜芯电缆啊,照明用,三相电流一般不平衡的。N线截面同相线,PE线截面可以是相线的一半。支持的顶下哈
回复
popppwp
2006年07月26日 16:38:35
11楼
用四芯线是有问题,应该用4*50+1*25的电缆,N线用50的是为了考虑三相电流不平衡,PE线截面不应小于相线截面的一半,规范上是有的
回复