关于箍筋加密区及剪力墙竖向裂缝的问题
leepoooo
leepoooo Lv.4
2011年10月12日 21:40:14
只看楼主

一级抗震结构按03G101-1有关规定,对框架梁箍筋加密应按2倍的梁高进行加密,而施工现场却按1.5倍的梁高,或者更少。甲方监理在钢筋验收的时候也不说这个问题,我作为施工方,自然也不说。问题是:最近发现剪力墙上面有竖向贯通裂缝(其中有一道剪力墙有三道竖向裂缝),从地下二层开始,一直到作业层都有。想问一下,这个裂缝引起的原因有哪些,与箍筋加密区不足有关系吗?箍筋加密区不足又会造成怎么样的后果? 各位高手大虾们 集思广益~ 希望有所收获~

一级抗震结构按03G101-1有关规定,对框架梁箍筋加密应按2倍的梁高进行加密,而施工现场却按1.5倍的梁高,或者更少。甲方监理在钢筋验收的时候也不说这个问题,我作为施工方,自然也不说。
问题是:最近发现剪力墙上面有竖向贯通裂缝(其中有一道剪力墙有三道竖向裂缝),从地下二层开始,一直到作业层都有。想问一下,这个裂缝引起的原因有哪些,与箍筋加密区不足有关系吗?
箍筋加密区不足又会造成怎么样的后果? 各位高手大虾们 集思广益~ 希望有所收获~
免费打赏
liyong519912
2011年10月15日 10:48:38
22楼
我记得貌似箍筋加密,主要是为了防止剪力不足而使混凝土破坏吧。这个贯通缝的问题应该与这个箍筋的间距没什么关联,因此分析这个裂缝不能让箍筋的情况来干扰。具体问题具体分析嘛。裂缝的具体位置、形状、大小如何?也许是混凝土的问题,坍落度、水灰比等;养护不到位,导致外界水挥发,内外温度控制不当产生的温度应力等;也可能是设计的问题,毕竟现在的很多设计都是直接镜像其他的图纸,是吧!
回复
leepoooo
2011年10月15日 21:06:15
23楼
裂缝是通缝,层高4.5米,在三米下是竖向的,稍微有点斜,上部1.5米就变成斜裂缝 了,45度的样子~~施工现场,干工程的都知道啊,怎么省事怎么来,都是商混,基本上没测过塌落度,报告单都是混凝土站自己出的,不可能说自己的混凝土有问题吧~
设计方面也很那个~降板位置我对了一下建筑图,竟然发现,马桶位置一半降板,一般不降~呵呵
回复
rjyokok
2011年10月16日 08:13:11
24楼
可能是混凝土温差裂缝引起的墙体裂缝
回复
chongyajiji
2011年10月16日 10:28:56
25楼
施工问题,箍筋不会出竖向缝
回复
huangyingxue666
2011年10月17日 11:11:22
26楼
剪力墙上是否设置了暗梁,个人认为剪力墙裂缝跟框架梁上的箍筋加密区应该关系不大,剪力墙暗梁的箍筋一般间距都是按150mm设置,有通缝应该是剪力墙上未设置暗梁。至于为什么出现裂缝还是有待于高手解答。
回复
myyangjiabao
2011年10月17日 17:13:15
27楼
具体位置及朝向不详,原因不好分析。你说的剪力墙上面有竖向贯通裂缝,其平面外是否有跨度较大的梁?是否受温度影响较大?剪力墙平面外有梁而支座处构造不当,很容易产生贯通裂缝;温度的影响一般人都能明白。裂缝引起的原因应该与箍筋加密区关系不大。
回复
leepoooo
2011年10月17日 19:55:37
28楼
剪力墙上没有暗梁~~
回复
leepoooo
2011年10月17日 19:57:31
29楼
平面外有梁~~具体位置也不好说啊~~
回复
chenweiqiu88
2011年10月17日 21:09:20
30楼
体积收缩率大或者温度变化大引起裂缝
回复
xijiangdian
2011年10月18日 12:58:44
31楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。