高层不规则剪力墙结构桩基础布置问题???
chli1103
chli1103 Lv.7
2011年10月12日 17:15:57
只看楼主

此结构分为两段,下部规则矩形53.4m高,桩长24m,斜角那段是64米高,桩长28m。无地下室,并且一层是6.3m高的空敞结构,为了满足结构埋深,并且减小一层墙体高度,所以要做3.5m高承台梁。两段相交处有一块电梯井,请问这样基础如何布置承台或是筏板,或是承台梁。非常苦恼,请高手给予指点。

2011年10月12日 17:17:58
2楼
今晚在线等,在同一基础布置不同形式基础。在jccad里面都是用不同模块算的,不知道这样结果是否正确。
回复
chli1103
2011年10月12日 17:22:21
3楼
目前我布置的桩承台和基础梁都是断开的。因为斜段那的连接区域很难布置。本想做个在筏板上面开洞,又不知道如何实现??
回复
cadxzhou
2011年10月13日 14:05:29
4楼
建议在53.4m高与64.0m高的建筑物之间做变形缝,每一个区段内的电梯井部分,可以考虑做成筏板并与墙基相连,形成整体;再在此基础上布置桩位。
回复
zjc091354
2011年10月14日 14:23:59
5楼
有电梯井的在方做筏析,筏板范围可以做大点,然后电梯井部分局部下降,达到设计标高。
回复
huangjiansb
2011年10月14日 14:59:32
6楼
我同意三楼的观点,不同刚度的结构体系最好还是断开,否则在刚度突变的地方容易出现各类问题。
回复
xuwen_1971
2011年10月14日 16:01:00
7楼
墙下布桩只牵扯承台梁,两部分高度相差不是特别大而且是灌注桩,沉降不会相差太大,可以连在一起留后浇带就可以了
回复
xuwen_1971
2011年10月14日 16:02:26
8楼
做3.5米高承台梁也许比做一层地下室造价还高
回复
xuleistsj
2011年10月14日 16:13:56
9楼
又学习了,多谢各位发言
回复
liuyg2008
2011年10月14日 20:41:42
10楼
最好把CAD图传上,说仔细点,好让大家分析!
回复
jia572846069
2011年10月14日 22:40:05
11楼
新手学习中