【分析】新安装变压器送电后即烧毁,安装中有何问题?
最后一片枫叶
2011年10月12日 15:31:02
来自于变压器
只看楼主

建筑师考试案列分析题:新安装变压器送电后及烧毁,请分析一下变压器在安装过程中那些地方有问题造成此事故!

建筑师考试案列分析题:新安装变压器送电后及烧毁,请分析一下变压器在安装过程中那些地方有问题造成此事故!
免费打赏
lingxuct
2011年10月12日 16:38:33
2楼
安装时没有做试验,送电没有对电压,出线保护没做好或做的不起作用,电源侧保护也不可靠。
回复
wawa317
2011年10月15日 22:05:56
3楼
是否做实验,调档时做没做直阻。
无载调压档位未接触好!
回复
dianqipanli
2011年10月16日 05:21:45
4楼
20年前,工地安装变压器,把一台100KVA的变压器送到电力部门进行试验。试验合格后,装车去工地,工人偷懒,没有将变压器在车厢牢固绑扎固定。结果一出试验站上道,司机急刹车,变压器剧烈晃动,差点没有翻倒。
到了工地,安装时以为刚从电力部门试验出来,也没用进行绝缘测试就请电力部门送电。合上第一个跌落开关,没事,合第二个时,一团火光,送电电工脖子也被融化的铜水烫伤。
电力部门非常生气,问为何将不合格变压器安上?娄子已经捅了,怕被处罚,狡辩说:刚从你们试验站拉出来的。哈哈,居然蒙过去了。
不过,又重换了一台变压器,重新试验,安装......。教训呀。
回复
wcallen
2011年10月17日 11:23:41
5楼
就一个失误 唉 厂家倒血霉了
回复
最后一片枫叶
2011年10月17日 15:46:18
6楼
学习了,欢迎大家继续讨论!
回复

相关推荐

APP内打开