自流的污水管道如何检漏?管材为混凝土的,长度约60公里
自流的污水管道如何检漏?管材为混凝土的,长度约60公里
2楼
还是要分段来查吧,分段闭水。
回复
3楼
中间肯定有检查井,管道如果重要性比较大,现在流行用CCTV检测,如果在回填之前就用规范要求的闭水试验或闭气试验,这些也可以由专业的公司帮你做。比如我。哈哈。有问题可以和我聊QQ:121877136
www.gpszy.com/paishui
回复
4楼
可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第9.3节无压管道的闭水试验及第9.4节无压管道的闭气试验有关规定和要求。
回复
5楼
谢谢各位,我们这是06年投入使用的混凝土排污管道,涉及的排水单位比较多,不能停用,请问有什么好的方法,我的qq834034540,请与我联系
回复
6楼
外漏可不好查了,要是内渗用CCTV还行。
回复