请教:千级电子厂房面积在1000平米以上的用什么系统
yuhan_2009
yuhan_2009 Lv.2
2011年10月12日 10:37:14
只看楼主

千级电子厂房面积在1000平米以上的用什么系统?系统风量有260000cmh。1.FFU+干盘管+新风空调箱2.HEPA+循环空调箱+新风空调箱哪个种比较合适

千级电子厂房面积在1000平米以上的用什么系统?系统风量有260000cmh。
1.FFU+干盘管+新风空调箱
2.HEPA+循环空调箱+新风空调箱
哪个种比较合适
免费打赏
说放弃
2011年10月12日 10:54:29
2楼
这个其实得看客户选择了!以前我以客户要求我用一次回风,就算你不想做那你也得用呀因为客户认为造价低呗!
回复
emmas
2011年10月12日 13:51:45
3楼
绝大部分都是FFU+DC+MAU,特点是技术成熟,升级简单
回复
zhong640
2011年10月13日 11:05:05
4楼
1.FFU+干盘管+新风空调箱
2.HEPA+循环空调箱+新风空调箱
前者,投资高,运行费用低,
后者投资低,运行费用高
再结合以后的升级,或者业主的想法选择,就可以!!!!
回复
zews001
2011年10月13日 16:51:44
5楼
目前主流的自然是:FFU+DCC+MAU模式了,运行方便,操作简单。
但是用HEPA+MAU+循环空调箱的工程也有,整体的造价及维护费用也大致相同吧。
回复
tianyazhihuo
2011年10月14日 09:23:16
6楼
第一种吧!洁净度好控制!
回复
快乐英雄
2011年10月14日 09:25:06
7楼
哪一种都好。看业主的需要咯。看业主的爱好。
回复
hardliu
2011年10月14日 13:14:15
8楼
千级无尘室级别要求不是很高,1000平方面积不是很大,所以分时段运行的可能性不是很大,所以从初投资角度第二种方案还是可行的,该方案台湾公司常用!
第一种方案在国内设计院和外资常用,维护起来也比较方便!
回复
ktjj
2011年10月14日 15:42:14
9楼
第二种方案,省钱
回复
yijian2876
2011年10月19日 13:08:18
10楼
.HEPA+循环空调箱+新风空调箱
回复
zhangyiwen1980
2011年10月19日 15:47:27
11楼
采用第一种方式