楼主能不能说说什么原因导致高压电缆头击穿!希望能详细说说!
回复
7楼
什么原因啊??????可以说一下吗?是不是工艺问题?
回复
8楼
不应该啊,怎么只有一相被搞成这个样子呢,估计不是工艺问题,否则的话,三项都应该一样啊
回复
9楼
请说明理由。
回复
10楼
电缆头已经运行几个月了,据分析有几种可能,并按可能性从大到小排列:
1-电缆头密封不良导致水气渗入产生水树枝,当地已进入雨季;
2-制作时剥切半导体层径向切口伤及绝缘层;
3-过电压(操作、运行)
4-待补充