35KV高压电缆头击穿
sudukay
sudukay Lv.4
2006年07月23日 03:31:59
来自于工地图片
只看楼主

1

1

1153596711271.jpg

免费打赏
sudukay
2006年07月23日 03:33:08
2楼
2
回复
sudukay
2006年07月23日 03:34:22
3楼
3
回复
sudukay
2006年07月23日 03:36:42
4楼
4
回复
sudukay
2006年07月23日 03:38:04
5楼
5
回复
石大头
2006年07月23日 12:54:44
6楼
楼主能不能说说什么原因导致高压电缆头击穿!希望能详细说说!
回复
lj198832
2006年07月23日 22:58:15
7楼
什么原因啊??????可以说一下吗?是不是工艺问题?
回复
xijia12
2006年07月24日 10:35:11
8楼
不应该啊,怎么只有一相被搞成这个样子呢,估计不是工艺问题,否则的话,三项都应该一样啊
回复
sudukay
2006年07月25日 00:43:25
9楼


请说明理由。
回复
sudukay
2006年07月25日 00:49:20
10楼
电缆头已经运行几个月了,据分析有几种可能,并按可能性从大到小排列:
1-电缆头密封不良导致水气渗入产生水树枝,当地已进入雨季;
2-制作时剥切半导体层径向切口伤及绝缘层;
3-过电压(操作、运行)
4-待补充
回复
mzwhzqx
2006年08月30日 17:18:45
11楼
想学习一下应付该方面的知识!
回复