一个基坑工程不按图施工,瞎折腾
罗小黑
罗小黑 Lv.7
2011年10月11日 15:50:44
来自于工地图片
只看楼主

原设计方案中东侧采用两级放坡+一道双搅拌桩做止水帷幕,结果甲方在施工止水帷幕之前将东侧开挖并铺设了管道,使得东侧不具备放坡条件,他们没有通知设计方进行方案变更,而是直接将双轴搅拌桩当做悬臂挡土墙使用,而且为了防止基坑垮塌,在止水帷幕外侧又打了一排钢板桩!!!结果基坑开挖大概4m左右,止水帷幕发生垮塌。本来我们做了补救措施,有两个方案,第一个是拉锚,第二个是斜抛撑。甲方不同意拉锚,就设计了斜撑,结果现在他们自己又在本已经破坏严重的东侧私自又打了一排钢板桩,雪上加霜啊!没招了。

2013年11月30日 13:48:58
22楼
靠,有钱人啊......尽爱瞎折腾
回复
dyc2013
2013年11月30日 14:40:15
23楼
甲方私自该方案的情况每个工地都有
回复
vavaind
2013年12月05日 17:13:19
24楼
感叹设计难做啊
回复
吕建邦
2013年12月06日 07:57:49
25楼
施工方案啊......
回复
jason513_ye
2013年12月28日 17:53:43
26楼
自作孽,不可活。
回复
zz2638373843
2013年12月28日 19:14:23
27楼
没理由呀???
回复
lageon
2013年12月28日 21:49:10
28楼
lxhx801 发表于 2011-10-27 16:59 注意安全哦,不过这些不是设计的责任,只能说你们没有与业主沟通好吧我猜你是甲方,呵呵,你的想法和我的一样,我也是甲方。但我觉得问题还是出在甲方身上,一根水管放挡墙旁边,甲方就不考虑安全措施与后果?
回复
y806099267
2013年12月29日 13:09:43
29楼
意外 纯属意外
回复
q276556262
2013年12月29日 15:48:43
30楼
o(︶︿︶)o 唉,不说了
回复
chengjie198721
2014年01月08日 16:40:05
31楼
冰心飞扬 发表于 2011-10-29 07:58 现在工地上甲方不通知设计方自己凭经验(不一定是正确的)瞎改设计图的情况很多,造成严重后果后,还要设计 …是的啊,特别别是现在很多小一点的设计院,常常是甲方施工完了,发一张图过来要你签字确认,不签的话以后还想不想要他们的活了?
回复

相关推荐

APP内打开