原设计方案中东侧采用两级放坡+一道双搅拌桩做止水帷幕,结果甲方在施工止水帷幕之前将东侧开挖并铺设了管道,使得东侧不具备放坡条件,他们没有通知设计方进行方案变更,而是直接将双轴搅拌桩当做悬臂挡土墙使用,而且为了防止基坑垮塌,在止水帷幕外侧又打了一排钢板桩!!!结果基坑开挖大概4m左右,止水帷幕发生垮塌。本来我们做了补救措施,有两个方案,第一个是拉锚,第二个是斜抛撑。甲方不同意拉锚,就设计了斜撑,结果现在他们自己又在本已经破坏严重的东侧私自又打了一排钢板桩,雪上加霜啊!没招了。
怎么这些损人不利己事都是甲方在做。。。甲方是业主 怎么尽弄这些事?
回复
6楼
。。。甲方是业主 怎么尽弄这些事?
回复
7楼
工程的施工方案应总体考虑。
回复
8楼
基坑工程在开挖时就应该对地基土有充分的认识,有足够的措施保证基坑稳定;现在出现这种情况就应本作现有的情况采取有效措施进行处理以勉意外发生。
回复
9楼
唉 又浪费钱了!
回复
10楼
估计太富有了吧!
回复
11楼
注意安全哦,不过这些不是设计的责任,只能说你们没有与业主沟通好吧
回复