请问,轻钢厂房的外墙基础是落在基础梁上还是条基?
evol
evol Lv.2
2006年07月22日 16:30:46
只看楼主

请问,轻钢厂房的外墙基础是落在基础梁上还是条基?

请问,轻钢厂房的外墙基础是落在基础梁上还是条基?
免费打赏
hans27
2006年07月23日 09:07:07
2楼
轻钢厂房的基础应该都是独立基础吧(大部分),所以外墙应该直接放在基础梁上,对基础梁应另行计算复核(这是针对1.2米高的砖维护墙),若是整个墙面均为承重砖墙的话,就应该另行设置条形基础。
回复
evol
2006年07月23日 11:10:35
3楼
谢谢HANS27的回复。
回复
renge
2006年07月24日 21:38:12
4楼
我想也是
回复
holifox
2006年07月25日 10:57:50
5楼
同意二楼意见。
回复
shaoshao.li
2006年07月31日 14:39:49
6楼

外墙应该是另做基础吧,一般的厂房基础不都是没有基础梁嘛!!!我做过的几个都没有基础梁,不知道对吗
回复
redor
2006年08月07日 14:38:46
7楼
两种做法都有,没有固定的格式,视具体情况和需要定,主要是计算时别漏掉荷载了。
回复
whbtim
2006年08月07日 20:54:43
8楼
如果维护砖墙不高!可以直接用基础连系梁承受;如果维护砖墙较高;可以直接用条形基础承受!
回复
binary4270
2006年08月16日 20:30:30
9楼
如果有基础梁请问承台和基础梁该怎么连接? 我们最近工程的图纸中,梁在承台上面 没有钢筋连接 对吗?
回复
wujinghui7808
2006年08月17日 07:37:30
10楼
要是墙下做条基和原结构独立基础之间怎么处理
回复
chenquan2003ch
2006年08月18日 11:29:13
11楼
看过在基础梁上
回复