〖求助〗三拖四的底框能作吗?
sunny07
sunny07 Lv.12
2006年07月22日 15:43:44
来自于PKPM
只看楼主

最近接到一个工程,建设单位欲作一个带一层地下室的二拖四的底框砖混结构,此一层地下室为半地下室,层高约3米,其中突出室外地面1.2米,1.8米在室外地面以下,这样一来就成为一个三拖四的底框,能有作的可能吗?如能做又如何作,须注意什么问题?而改为全地下室的三拖四的底框能作吗?是不是将地下室顶板作为上部主体的嵌固部位就可以满足规范的二拖四的底框砖混结构了?请賜教!

最近接到一个工程,建设单位欲作一个带一层地下室的二拖四的底框砖混结构,此一层地下室为半地下室,层高约3米,其中突出室外地面1.2米,1.8米在室外地面以下,这样一来就成为一个三拖四的底框,能有作的可能吗?如能做又如何作,须注意什么问题?而改为全地下室的三拖四的底框能作吗?是不是将地下室顶板作为上部主体的嵌固部位就可以满足规范的二拖四的底框砖混结构了?请賜教!

免费打赏
xuwei_83
2006年07月22日 20:16:50
2楼
地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,作为上部结构嵌固层,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
这样做嵌固层是可以满足规范要求的,PKPM也能计算。我这个小城市很多这种建筑,不过都没有这么做,甚至连160都没有,都是120的普通板,觉得严重违规,小地方审图太松,不合规范的地方太多。
回复
sunny07
2006年07月25日 18:24:31
3楼

此一层地下室为半地下室,其中突出室外地面1.2米,1.8米在室外地面以下,这样一来即使按您说的去做能满足嵌固条件吗?请您回答!
回复
xuwei_83
2006年07月25日 20:05:51
4楼
我们院是省会设计院的分院,要按本地的做法都不做嵌固层,在总院审图通不过,这么做嵌固层处理后可以通过,也是半地下室.本地盖出来好多的.
我不是高手,理论上讲不出太多,只是谈谈自己所做所见的情况.感觉是可行的.
你那能否做只能跟你们总工探讨了