请教荣昌老师膨胀阀安装问题
jyq1022
jyq1022 Lv.3
2011年10月11日 09:37:33
来自于制冷技术
只看楼主

荣昌老师:膨胀阀的安装一般是立式安装见图1,可否向图2这样安装?使用上有无影响?附件 膨胀阀2.jpg (14.79 KB) 2011-10-11 09:30 膨胀阀.jpg (14.84 KB) 2011-10-11 09:30

荣昌老师:膨胀阀的安装一般是立式安装见图1,可否向图2这样安装?使用上有无影响?
附件 膨胀阀2.jpg (14.79 KB) 2011-10-11 09:30

膨胀阀.jpg (14.84 KB) 2011-10-11 09:30
免费打赏
woshikongtiaogong
2011年10月15日 19:27:39
12楼
没问题 它是靠气压打开的
回复
灰衣如故
2011年10月16日 09:49:57
13楼
可以用的,热力膨胀阀不能倒着放,平放是可以用的 。
回复
connie_zou
2011年10月17日 12:06:15
14楼
可以咨询你供应商的技术人员,一般在附带的说明书上会指出安装方式。如果不建议你使用此安装方式,用如果用了,可能对将来这件产品的售后服务会有影响。
回复
wanjl1
2011年10月17日 21:19:07
15楼
应该影响不大吧 我们装过好几台都没问题
回复
喜羊羊
2011年10月18日 14:22:14
16楼
建议还是按照常规安装形式安装,虽然水平安装没有出现问题,但不确定长期使用不出问题。比如过滤器的安装有方向性一样
回复
mohoutai
2011年10月19日 10:19:07
17楼
理论上这样安装阀芯少了一个向下的重力
向上的力不变,那么阀开度可能会小
很多厂家资料上也是规定竖直安装的

但实际应用个人认为小阀的话影响不大,可以逆时针旋转下减小点弹簧力

另外或许横向安装可能堵塞几率更大一些


支持以上说法!
回复
mohoutai
2011年10月19日 10:20:48
18楼
平装是可以用的,影响不大,但倒装就不行了
回复
zhou7856558
2011年10月19日 14:34:36
19楼

倒装为什么不行,求解释下 谢谢
回复
myheartsad
2011年10月19日 21:24:11
20楼
实在是我们公司一直都是水平装,因为好接管(不用弯),影响估计只能是理论上存在,因为我没听公司的人说过因这个原因出问题的,而且本人以前试过一次倒装的,现在用了半年了吧,也没反应出过问题
回复
hoocah
2011年10月21日 23:10:15
21楼
只能证明你对膨胀阀知其然,不知其所以然
回复