荣昌老师:膨胀阀的安装一般是立式安装见图1,可否向图2这样安装?使用上有无影响?附件 膨胀阀2.jpg (14.79 KB) 2011-10-11 09:30 膨胀阀.jpg (14.84 KB) 2011-10-11 09:30
荣昌老师:膨胀阀的安装一般是立式安装见图1,可否向图2这样安装?使用上有无影响?
附件
膨胀阀2.jpg
(14.79 KB) 2011-10-11 09:30
膨胀阀.jpg
(14.84 KB) 2011-10-11 09:30
2楼
我想如果是:热力膨胀阀的话就肯定不能了!
具体的话,看看热力膨胀阀的内部结构就知道了!
电子膨胀阀的话:要知道节流后,是两相的制冷剂,这样装的话,会不会气体都在这个位置积聚呢?
回复
3楼
理论上是有点影响的,实际上完全可以这么使用,我们这么用过,没太大区别。而且是丹麦的设计。
回复
4楼
真的吗?热力膨胀阀也这样?
回复
5楼
我也不懂 这次学习了 感谢!
回复
6楼
完全可以,我单位的一直这样用
回复
7楼
个人觉得横着不太可以
回复
8楼
谢谢各位参与回复。如果有朋友这样安装过,请问一下在使用中有没有什么影响?
回复
9楼
理论上这样安装阀芯少了一个向下的重力
向上的力不变,那么阀开度可能会小
很多厂家资料上也是规定竖直安装的
但实际应用个人认为小阀的话影响不大,可以逆时针旋转下减小点弹簧力
另外或许横向安装可能堵塞几率更大一些
回复
10楼
这种安装法,膨胀阀开启小可正常使用。
如果膨胀阀开启最大是肯定会有影响!
回复
11楼
可能会有一定的影响,但是我们的使用过程中没有发现问题。
回复