我们正对穿河进行顶管施工,在离河3米处设置了8。2米的倒虹井,但挖到3。2米时出现了冒水现象,旁边打了一个16米的降水井。应如何处理?我是一个新手,还请师哥师姐们帮帮忙。谢谢。
我们正对穿河进行顶管施工,在离河3米处设置了8。2米的倒虹井,但挖到3。2米时出现了冒水现象,旁边打了一个16米的降水井。应如何处理?我是一个新手,还请师哥师姐们帮帮忙。谢谢。
2楼
1.顶管工作坑据河道要远些;2.在工作坑与河道之间设阻水设施,如钢板桩等,并结合降水措施。但像你据河道这么近,可能就困难了。
回复
3楼
沉井不能带水下沉吗
回复
4楼
3。2米就冒水,估计就是河水渗入了,
如果集水井没有效果的话,就应采用不排水下沉,水下封底
不过最好不要简单采用集水井降水,那样容易产生砂涌,搞不好还会影响驳岸
回复
5楼
如果集水井没有效果的话,就应采用不排水下沉,水下封底
完全同意该观点,我目前设计的一个顶管工程,离河道也比较近,就采取了这种方法!对周边房屋的影响较降水大大的减少!
回复