照明配电箱的进线隔离开关应该选几极的?设计院说3P的,但是我老板叫我做4P的,究竟怎样呢?请高手解释下,4P是不是3相加上N极呢?有什么好处和不好处呀?谢谢!
照明配电箱的进线隔离开关应该选几极的?设计院说3P的,但是我老板叫我做4P的,究竟怎样呢?请高手解释下,4P是不是3相加上N极呢?有什么好处和不好处呀?谢谢!
2楼
还有个问题就是设计院说漏电断路器标注的时候要写上动作时间,就是延时时间吧,但是我看许多图纸都没的,这必须要写吗?谢谢
回复
3楼
低压配电设计规范GB 50054-95
第2.1.5条 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
不过实际处理起来是公说公有理,婆说婆有理了。漏电一般末端型的为瞬动,不用标时间,有延时的才用标上。
回复
4楼
那什么时候用延时的呢 ?
回复
5楼
如果是TN-S系统的话,那隔离开关是不是也要断开N极和PE线呢?那是不是应该选4P的呢?
回复
6楼
漏电开关最好标注时间,或在设计说明中提及动作时间.以免被人钻空子.
以前就碰过一些图上没标的,结果厂家配过来末端的漏电时间为t<0.3秒,前端的漏电时间为t<0.1秒.
开始没注意,后来几次现场装修,几次跳闸总跳前面的才发现问题,要求厂家来现场更换后.后来就没反映过此类问题了.
回复
7楼
pe线严禁断开,而且开关最多4p,也没有5p开关。漏电带延时功能,末端30mA的有延时?
回复
8楼
隔离开关的主要作用是检修时在供电回路中形成一个明显的断开点。
考虑到照明负荷很难保证三相平衡,当三相不平衡时,N线上带有零序电流,如果检修时不断开N线,检修人员仍然有触电的危险。所以建议楼主选用4P的隔离开关。
回复
9楼
照明配电箱的进线隔离开关应该选4极,检修时可将N线齗开,防止N线在非正常状态下带电而引至检修工人触电。
设计时,漏电齗路器应标注漏电跳闸时动作时间,以小高层住宅大楼为例:用户终端选30mA,动作时间t=0.1s(秒)或瞬时,每层总开关选300mA,t=0.3s,大楼防火灾漏电齗路器(总开关)选I△n=500MA(或1A),t=0.5S。正确选用可避免越级跳闸,扩大仃电范围。
回复
10楼
对于TN-S、TN-C-S系统,没有必要设4极开关;对于TT系统,需设4极开关。
回复
11楼
但是,配电箱处已经做了N线的重复接地了,还有电流吗?