可否利用 工字钢 作为 厂房的 设备接地?
mhqychen
mhqychen Lv.6
2011年10月10日 22:42:32
只看楼主

可否利用 工字钢 作为 厂房的 设备接地?如题哦~

可否利用 工字钢 作为 厂房的 设备接地?
如题哦~
免费打赏
dylan3940
2011年10月11日 08:42:29
2楼
楼主会不会是用铁路导轨
回复
混在电气
2011年10月11日 08:44:48
3楼
具体情况说明不清,不好为你提供参考意见啊。
回复
踏雪
2011年10月11日 10:06:08
4楼
如果部分工字钢 埋在地下(或接过地),并符合接地电阻的要求的话,就可以
回复
xsmzg_
2011年10月17日 10:23:39
5楼

是的
回复
lingxuct
2011年10月17日 12:12:01
6楼
电气设备的保护接地需要专用接地线路,如果工字钢是专门的接地线路(一般不会花这么高费用的材料)是可以的,如果是建筑的结构,则是间接接地,是不允许的。

防雷接地可以利用钢结构立柱作为引下线,到地下基础钢筋有可靠连接,并有测试点,是可以的。
回复
figo523
2011年10月20日 14:54:53
7楼

支持
回复
jsp6461
2011年10月20日 16:09:45
8楼
非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦
回复
neogeopal
2011年10月20日 16:13:25
9楼
工字钢如果是要受力的,比如作为轨道受挤压,是不能作为接地的
因为电流通过工字钢,会导致材料特性改变
回复

相关推荐