如果机组负荷过大的话,机组会出现那些现象?
mahao6819
mahao6819 Lv.3
2011年10月10日 11:18:27
来自于制冷技术
只看楼主

例如,吸气压力,吸气温度,排气压力,排气温度,出水温度度,电机电流等会怎么变化?

例如,吸气压力,吸气温度,排气压力,排气温度,出水温度度,电机电流等会怎么变化?
dongbei5118
2011年10月11日 18:52:51
2楼
1.都增大相反降低
回复
adingkgb
2011年10月11日 23:41:10
3楼
机组热负荷过大,楼主说的这些参数统统都会上升
回复
fengyejunshao
2011年10月12日 13:54:15
4楼
学习了 感谢
回复
asva001
2011年10月13日 20:05:06
5楼
负载过大电机电力增大会引起电机烧损
回复
zhaowenliangde
2011年10月14日 15:52:57
6楼
除了出水温度升、降的慢,其他指标都会比正常工况高。
回复
baiyunfei
2011年10月14日 16:40:06
7楼
1、吸气压力增高、排气压力变化不定,升高可能性大
2、电机电流急剧增加、排气温度增加
3、压缩机冷冻油失油效率增加,润滑效果失效
4、压缩机电机烧毁
5、……
回复
ysq239
2011年10月15日 10:44:52
8楼
机组负荷过大,所有的保护都会起作用啊!
压力保护
电机热保护
温度保护
过载保护
任何一个都会动作!
回复
ysq239
2011年10月15日 10:45:16
9楼
不可能不安装吧!
回复
liujiawei12345
2011年10月17日 19:51:57
10楼
谢谢啦。有很多收获哦
回复
阎良人
2011年10月18日 11:30:25
11楼
机组负荷大的原因一般是载冷剂温度过高造成的,载冷剂温度过高相应的蒸发压力增高故吸气压力.排气压力.排气温度.油温.机组电机电流都会相应增大,如其中任意一参数超出范围保护装置都会动作机组自动停机,这时必须排除故障后再开机,严禁随意更改保护装置参数,个人建议。
回复