水喷雾系统做法
98gp009
98gp009 Lv.2
2006年07月21日 17:25:27
只看楼主

由于水喷雾的资料不全,因此有些疑问要求救于各位大侠.假如有几个防火分区需要设水喷雾系统,由于水喷雾系统不像自动喷淋每个防火分区有一个信号阀,那么要是像自动喷淋同用一个报警阀那么火灾时且不是不能准确知道那里有火,是不是一个分区要一个报警阀?谢谢各位支持!

由于水喷雾的资料不全,因此有些疑问要求救于各位大侠.假如有几个防火分区需要设水喷雾系统,由于水喷雾系统不像自动喷淋每个防火分区有一个信号阀,那么要是像自动喷淋同用一个报警阀那么火灾时且不是不能准确知道那里有火,是不是一个分区要一个报警阀?谢谢各位支持!
免费打赏
zhj116
2006年08月11日 11:18:00
2楼
我觉得应该每个区设置一个雨淋阀,要不太费水也分不清哪里着火
回复
marlboro777
2006年08月11日 13:33:50
3楼
肯定是一个分区一个雨淋阀,水雾是开式系统啊
回复
windwindy
2006年08月16日 21:50:02
4楼
每个分区都分别设置雨淋阀,雨淋阀的开启国内设计一般是根据该区域火灾报警信号开启的.
回复
jinhui020222205
2006年08月18日 13:42:57
5楼
每个区都要设!
回复
quan851119
2006年08月30日 14:59:17
6楼
肯定是一个分区一个雨淋阀,水雾是开式系统啊