看下这个小嘴是干什么用的?
alileo
alileo Lv.4
2011年10月10日 09:51:20
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 alileo 于 2011-10-12 15:32 编辑 ]

2011-07-18_10-15-36_535.jpg
2011-07-18_11-01-39_357.jpg

[ 本帖最后由 alileo 于 2011-10-12 15:32 编辑 ]

2011-07-18_10-15-36_535.jpg


2011-07-18_11-01-39_357.jpg

免费打赏
wogongcheng102
2011年10月17日 14:46:41
52楼
排气阀应该是安装上面啊,这个单单这中局部图不好得出结论吧
回复
q775137638
2011年10月17日 15:43:10
53楼
这个是小嘴是用来观察水质用的
回复
freeb525
2011年10月19日 11:08:24
54楼
手动排气阀,装反了,厂家机组安装问题
回复
ywenwinner
2011年10月19日 11:39:24
55楼
这阀看样子是放气阀,可能安装的不懂,安装错了。。。。
回复
music4ever
2011年10月20日 14:33:29
56楼
感觉的话,应该是泄水,排气不该这样。。。
回复
jmu_xm
2011年11月16日 17:08:20
57楼
1)楼主图中的换热容器应该是水走管内、氟走管外,此阀换的确是泄水阀,主要排出容器内的水,因水走管内,量不会太大,阀不算小。
2)机组一般是设置一个针阀供系统测水压,我们的产品就是这样做的
回复
jmu_xm
2011年11月16日 17:12:11
58楼
还有一点:排气阀一般是做在上方,泄水阀才会做在下部
回复
ybz5888
2011年11月19日 14:30:35
59楼
在低位的进水管上而且按在了下部,这个位置应该是按放水阀的,当放水阀的话,这种阀又小了一点,而且很容易堵塞.
回复
yangxiaopengty
2011年12月14日 14:58:01
60楼
应该是泄水用的
回复
taoshao555
2011年12月20日 14:19:06
61楼
应该是排空泄水用的
回复

相关推荐

APP内打开