看下这个小嘴是干什么用的?
alileo
alileo Lv.4
2011年10月10日 09:51:20
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 alileo 于 2011-10-12 15:32 编辑 ]

2011-07-18_10-15-36_535.jpg
2011-07-18_11-01-39_357.jpg

[ 本帖最后由 alileo 于 2011-10-12 15:32 编辑 ]

2011-07-18_10-15-36_535.jpg


2011-07-18_11-01-39_357.jpg

免费打赏
guofeng0015
2011年10月11日 16:06:22
12楼
做技术要一丝不苟,不要猜测,不懂就问,放气能在下面吗?要不让同行不好互相学习
回复
chachababy
2011年10月11日 16:40:16
13楼
你放了个局部照片跟猜迷似的,是空调箱还是主机,通常探头是开在侧面和上面的,泄水的话这个又太小,期待高手解答
回复
sleepsong
2011年10月11日 16:59:18
14楼
像是检修泄水的
回复
cfzy1985
2011年10月11日 20:14:39
15楼
这种阀一般是作放气阀用的,但是放气阀应该按在镀锌管的上部,而且是应该在高位的出水管上,而照片(不考虑倒置的情况)中这2个条件都不满足,在低位的进水管上而且按在了下部,这个位置应该是按放水阀的,当放水阀的话,这种阀又小了一点,而且很容易堵塞,厂家的设想应该是当放水阀用的,猜测。
回复
suhangherui
2011年10月11日 20:46:40
16楼
这应该是个排气阀,不会是机器底朝天装反了吧?或者出厂得时候就是这样。
回复
sioml
2011年10月11日 21:41:54
17楼
神似排气阀得,不过在下边,就……
回复
liangda_79
2011年10月12日 08:56:37
18楼
估计安装时三通装反了,所以排气阀也就将错就错了。。。
回复
alileo
2011年10月12日 09:15:09
19楼
图是正的,也就是小嘴就是朝下的
回复
alileo
2011年10月12日 09:16:08
20楼
这个是已经安装好的,图是正的,小嘴朝下
回复
alileo
2011年10月12日 09:16:42
21楼
有可能装反了
回复