卫生间同层排水,检查口被埋在回填中,可行否?
sun3617
sun3617 Lv.2
2006年07月21日 15:52:33
只看楼主

设计中每个卫生间均做降板处理,降40CM高,卫生间器具排水管正好放在降板里被土回填了,这样存水弯检量口就埋起来了!试问这做是否合理,肯定会影响以后检修?各高手有何意见??

设计中每个卫生间均做降板处理,降40CM高,卫生间器具排水管正好放在降板里被土回填了,这样存水弯检量口就埋起来了!试问这做是否合理,肯定会影响以后检修?
各高手有何意见??
ah-wangjun
2006年07月21日 16:11:30
2楼
不知道你做的什么器具的存水弯被埋?最好采用自带存水弯的蹲式大便器,其他的器具也是避免你说的情况。
回复
sun3617
2006年07月21日 16:29:30
3楼
洗脸盆、坐便、浴缸都预留了存水弯
回复
ah-wangjun
2006年07月21日 16:37:42
4楼
你说的这些存水弯都在地面上的啊。
回复
xfd831
2006年07月21日 17:50:28
5楼

洗脸盆存水弯做在地面上,坐便器自带,浴缸存水弯同层排时是埋在填充层里的。
回复
wanglin222_2000
2006年07月21日 20:29:01
6楼
同意楼上的
回复
royale19840304
2006年07月22日 14:00:20
7楼
反正不能影响你设计的意图,在以后的使用检修中总会碰到问题的
回复
quguiping
2006年08月08日 14:51:00
8楼
不行.
回复
xielunxiu2004
2006年09月26日 23:42:36
9楼
老王斑竹能不能解释一下:01SJ914降板要求不小于300;03SS408降板要求不小于350。它们的区别是什么?
图集上对蹲式大便器是不是不考虑同层排水?
有篇文章介绍同层排水接入器,“该产品直接装在立管上,每层一个,楼板最小只须降低150毫米,横管上卫生洁具(大便器除外)排水无须接任何水封(包括地漏),其它做法同国家标准图集《住宅卫生间》(01SJ914)一样”。那么大便器排水又接到哪儿?该文作者夏欣欣,版主和他(她)熟悉不?我急需了解这些问题。
谢谢老王!
回复
nick_wujq
2006年09月27日 13:10:33
10楼
存水弯也不一定要加检查口的啊。
回复
saerka_rock
2006年09月27日 15:07:17
11楼
通层排水一般做假墙,排水管都是明的呀?为什么一定要回填?
回复

相关推荐

APP内打开