(提问)关于是否需要设消防给水的问题
plw
plw Lv.2
2006年07月21日 15:35:29
只看楼主

我们单位在湖中的一个小岛(只能坐船上岛)建了座小餐厅(单层砖混结构),面积1000平左右,岛很小,没有别的建筑,岛上也没有市政给水管线。 领导让考虑消防给水,我自己觉得没有必要,因为建筑物体积没达到设室内消防给水的要求,而室外消防给水,因为岛上不通车,好像也没有设的必要。不知道这个想法对吗?希望大家批评指正。谢谢了先。

2006年07月21日 15:46:46
2楼
你想的不错。
建规8.4.2条,下列建筑物可不设室内消防给水:
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
回复
plw
2006年07月21日 22:22:57
3楼
多谢回帖,那我是不是应该在室外设消防水池
在东北设室外消防水池还要防冻,太麻烦了
回复