求助:分液器选型
ri7ja
ri7ja Lv.3
2006年07月21日 11:37:48
来自于制冷技术
只看楼主

不知道有没有选用过分液器的经验人士,本人遇到了一个问题。danfoss(丹佛斯)产品手册上只有1m分液管的制冷量,可是如果我要确定满足制冷量要求的分液管长度(不止1m),我该怎么办呢?举个例子:蒸发温度为-5℃,制冷剂为R22,1m直径为6mm的分液管的制冷量是3.4kw,如果我要求该支路的制冷量是11kw,那么分液管需要多长才能满足我的要求?请大家不吝赐教!

不知道有没有选用过分液器的经验人士,本人遇到了一个问题。
danfoss(丹佛斯)产品手册上只有1m分液管的制冷量,可是如果我要确定满足制冷量要求的分液管长度(不止1m),我该怎么办呢?
举个例子:蒸发温度为-5℃,制冷剂为R22,1m直径为6mm的分液管的制冷量是3.4kw,如果我要求该支路的制冷量是11kw,那么分液管需要多长才能满足我的要求?
请大家不吝赐教!
免费打赏
jeaphy
2007年08月15日 14:10:13
2楼
设计在合理范围内时,DANFOSS都给出了管长修正系数,管长范围250-1750,这个范围是合理的.楼主单支路制冷量11千瓦,太大,不合适,效果会受到很大影响.可以多分几个支路.