经常做医院中心供应室的给排水,因灭菌器及清洗机的排水都为100+℃的高温热水,所以不能直接排至室外,而且很多中心供应室都是设在地下一层,这样我就不晓得是不是可以将设备的热水先排至集水坑,然后在通过潜污泵排至室外降温池后,经降温至40-℃后再排至排水系统。如果可以排至积水坑的话,那么可否直接用潜污泵将热水排至降温池,排污泵对排水的温度是否有相关要求?!热水排水排到集水坑,是否应该采取一些防蒸汽的措施?!希望有对这方面比较了解的前辈给予指点,不胜感激
经常做医院中心供应室的给排水,因灭菌器及清洗机的排水都为100+℃的高温热水,所以不能直接排至室外,而且很多中心供应室都是设在地下一层,这样我就不晓得是不是可以将设备的热水先排至集水坑,然后在通过潜污泵排至室外降温池后,经降温至40-℃后再排至排水系统。
如果可以排至积水坑的话,那么可否直接用潜污泵将热水排至降温池,排污泵对排水的温度是否有相关要求?!热水排水排到集水坑,是否应该采取一些防蒸汽的措施?!希望有对这方面比较了解的前辈给予指点,不胜感激
2楼
高温热废水要降温后排放到下水管道,一般水泵都要求流质温度在八十度以下.
为节能,可以利用废水热能,有条件的可以做一个容积换热器,根据热废水排水量确定换热器的容积大小.简易的可以在输水管做内外套管,所产生的热水可以用做加热设备的补水或洗浴,节约能源.
回复
3楼
我指的高温排水是医院中心供应室的设备排水,不考虑换热的,就是最好能够经过降温池排至室外。你看这样合不合理,将设备的高温废水先排至集水坑,然后通过热水泵排至室外降温池。
回复