请问各位高手,蒸发器结垢严重会造成制冷压缩机机头结冰吗?
mahao6819
mahao6819 Lv.3
2011年10月08日 17:46:34
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机机头接厚厚的冰层,还有就是机组能量为100%时,电流值很小。是不是蒸发器结垢严重,导致冷量带不出去啊!?谢谢大家了!

压缩机机头接厚厚的冰层,还有就是机组能量为100%时,电流值很小。是不是蒸发器结垢严重,导致冷量带不出去啊!?谢谢大家了!
免费打赏
bj2008lai
2011年10月09日 16:52:38
12楼
看看工况,空气湿度~!加个保温的!
学习了!
回复
mahao6819
2011年10月09日 17:22:24
13楼
除了R22少了以外,会不会是哪里给堵住的原因??谢谢!
回复
chentao2010
2011年10月09日 21:33:29
14楼
根据你描述的“乙二醇冷水出水温度为-20℃,制冷剂R22,低压为0.08MP,高压为1.13MP,机组满负荷运行,额定电流为44.2A,而机组实际电流只有33A。”你机组的高低压都比较正常,这种情况应该是只出现在电流比较低的时候,系统负荷不大会出现供液过剩吸气过热度很小,如果系统负荷比较小把供液量稍微控制一下即可,负荷大的时候供液量再调一大点。没什么问题。
系统的污垢会对系统的换热造成一定的影响,如果真是污垢造成的,那么载冷剂侧的传热系数会变小,为了保证出水温度-20℃,那么只能提高换热管内外的温差来弥补,那么此时你的吸气压力不会在0.8公斤这么正常。会比较低。
所以你的机头很厚的冰,是系统负荷变化导致的。
回复
adingkgb
2011年10月10日 00:05:12
15楼
“乙二醇冷水出水温度为-20℃,制冷剂R22,低压为0.08MP,"
这样的工况,蒸发温度为-27度左右,算上回气过热度的话,压缩机吸气温度也在0度以下。正常运行的话,压缩机也应该会结霜的
从这个蒸发压力来看,还算是正常(如果制冷剂不足,或蒸发器严重结垢,那么蒸发压力肯定会更低,而且水温也会达不到要求)

而且传热温差7度左右,也算不上是严重结垢
回复
bb3349
2011年10月10日 09:35:06
16楼
我以前遇到过一个情况,干式蒸发器,蒸发器内分配器没密封好,导致机组回液很严重的,压缩机吸气端和吸气管挂霜很严重的,希望能够对你有帮助。
回复
dongbei5118
2011年10月10日 14:39:43
17楼
1.你机组的吸气压力已经是冰点以下了结冰很正常,
2.吸气压力越低供液量越小,负载就小所以电流就小了。
3.结垢不是瞎猜的,要看你的蒸发温度和出水温度这样看你的传热温差,越小越好
4.你机组传热温差较大应该控制5度以下,看看蒸发温度和过热度是否正常3度左右为宜如果高的话就是供液量不足加制冷剂
回复
zinktt
2011年10月10日 17:40:19
18楼
学习了~谢谢分享哇
回复
pcbruselee
2011年10月11日 07:34:54
19楼
2011年10月11日 11:29:44
20楼
可是为什么,控制面板上显示的能量为100%,电机电流却只有30A呢???
回复
dongbei5118
2011年10月11日 19:02:43
21楼
你那和控制部分有关系