最近我厂6kVⅡ段母线电压出现不平衡现象,其中A、C两相对地均为3580V,而B相对地为3410V。查综合保护装置,PT二次侧零序电压为6V。请教大虾,出现这种情况的原因是什么?是否影响正常运行?
最近我厂6kVⅡ段母线电压出现不平衡现象,其中A、C两相对地均为3580V,而B相对地为3410V。查综合保护装置,PT二次侧零序电压为6V。请教大虾,出现这种情况的原因是什么?是否影响正常运行?
2楼
先看看三相线电压是否平衡?
回复
3楼
线电压平衡。
个人推测原因可能在于:
1、B相某处对地绝缘下降。我厂从该段母线上取用电源的高压用电设备继电保护装置上的零序电流均为0,个人认为可以排除厂内高压用电设备绝缘问题。
2、三相负荷不平衡。但是我厂绝大多数设备均为三相设备,单相设备少且功率小,我认为不大可能是负荷不平衡所致。
跟大家一起交流!
回复
4楼
检查一下母线电压互感器一二次侧中性点接地线是否接地良好
回复
5楼
该6kV总配电室给几个开闭所供电,这几个开闭所里的相电压均不平衡。因此,我觉得可以排除这个原因。
回复
6楼
三相电压偏差不大,应该不会影响正常运行。我建议你把所有6KV的出线回路都分掉,再看看三相电压怎么样?
回复
7楼
把所有的负荷都停掉看电压是否能上来?如果能上来再看负荷电流有多少?如果电压能上来且电流不超估计可能是6KV变压器哪里接触不良。
回复
8楼
我认为应该向上一级变电所询问一下电压质量,看是否平衡,再做分析
回复
9楼
不会影响正常运行
回复
10楼
三相的平衡度还是可以的,6KV相电压应该是3600V左右,按你给的电压数,应该还是可以的,可能是一负荷重,二是上级电源的问题。
运行应该问题不大,但可以考虑上级电源搞整变压器档位。
至于零序电压6V,也不算大,本身厂区的用电负荷就不平衡,所造成。
最后再拧紧各电压的接线端子,看看有没有变化。总体而言问题不大,是可以正常运行的。