一个房间送风量为14720,回风量为9020,渗入风量为300,排风量为6000,空调机组处理风量为16500,请问新风比如何算?谢谢!
一个房间送风量为14720,回风量为9020,渗入风量为300,排风量为6000,空调机组处理风量为16500,请问新风比如何算?谢谢!
2楼
空调机组需新风量为14720-9020=5700m3/h
故新风比为5700/14720=38.7%
回复
3楼
如果是洁净室系统,请认真自行阅读: GB50073-2001洁净厂房设计规范(09修)
主要阅读其第六章和附录C,你的问题就没有了^^^^^^
回复
4楼
新风量比排风量小???
正压风量到底应该是多少?
楼主问题里面数据似乎并不完整,你就直接计算???
回复
5楼
数据都全了,设计院的新风比为44%,不知如何算出来的!谢谢回答!
[
本帖最后由 mzd000 于 2011-10-9 11:12 编辑 ]
回复
6楼
这是一个正压洁净房间,送风量12690,回风量为11850,渗出风量为600,排风量为240,空调机组处理风量为14000,新风比为15%,到底是如何算出来的,看了一下规范,还是不甚明了,请大家指点一下!谢谢!
回复
7楼
基于44%这个数字,其计算逻辑应为:
新风比=[机组处理额定风量(16500)-回风量(9020)-渗入风量(300)]/机组处理额定风量(16500)
=7180/16500=43.52%,故取值44%.
新风量 大于 排风量
回复
8楼
谢谢版主回答,有点钻牛角尖了,总的风量就应是空调机组处理的风量!设计风量不是实际送风量!
回复
9楼
正压系统,渗出风量大于排风量 新风量中已经包含了渗出风量
故 其新风比=[机组处理额定风量(14000)-回风量(11850)/机组处理额定风量(14000)
=2150/14000=15.35%,故取值15%.
回复
10楼
当然,上述两个题目里设计应该提供出人员新风量是多少,因为没有提及,故按照完全满足要求考量. 所以此时取大者过程直接忽略人员新风数据.
这个所谓的新风比,实际对于制造商意义不大,有些设备厂家新风总管接口尺寸=回风接口尺寸=送风接口尺寸,此时新风比数据对系统调试则很重要.
如果厂家严格按照新风比设计各段的截面,将导致以后由于工艺条件变化而机组新风比无法扩展.
所以,我做过的机组选型设计及新风风管选择,对新风管接口规格按照常用序列至少放大一个规格,给用户升级改造提供一定余地.
回复
11楼
1、送风量与机组处理风量不同,应该以设备数据为最终送风量。
2、新风计算很简单,人、排、正压(负压)三者综合。洁净系统只有最小新风比要求。单纯新风比计算木有意义!
3、此类基础理论与原理以后不再赘述~
回复