看到的人防墙的钢筋全是水平筋在内测,竖向筋在外侧,是否仍然是竖向筋是受力筋呢?这样排布的原因是什么呢?和保护层的厚度有关系吗,感谢各位指点。

看到的人防墙的钢筋全是水平筋在内测,竖向筋在外侧,是否仍然是竖向筋是受力筋呢?这样排布的原因是什么呢?和保护层的厚度有关系吗,感谢各位指点。
免费打赏
天天画不累
2011年10月08日 14:07:31
2楼
受力钢筋是竖向钢筋。因为人防工程在地下,主要考虑水平力影响,竖向钢筋在外侧,计算的h0比较大(也就是截面有效高度大)。对计算有力。和保护层没什么关系。
楼主可以看看11G101-1图集第77页的要求
回复
wrf228
2011年10月08日 17:48:53
3楼
呵呵非常感谢