听水专业说喷淋系统是有感温功能的,能自动启动喷水。不需要电信号联动,只有水流指示等一些设备需要监视它的状态。那探测器的功能是不是只为了报警(通过报警器)?但是规范上说对自喷要控制系统启,停是什么意思?哪位前辈帮忙解释一下,先谢啦!
听水专业说喷淋系统是有感温功能的,能自动启动喷水。不需要电信号联动,只有水流指示等一些设备需要监视它的状态。那探测器的功能是不是只为了报警(通过报警器)?但是规范上说对自喷要控制系统启,停是什么意思?哪位前辈帮忙解释一下,先谢啦!
2楼
是喷头有感温功能。纠正一下。
回复
3楼
喷头有感温功能是达到一定温度会自己熔化,喷出水来,应该在100度左右。这个温度下火势应该是比较大了。探测器包括感温和感烟比喷头那灵敏,在火势小时就先报警,防患于未然。探测器报警后,可立即启动灭火设备,达到联动目的。
回复
4楼
水喷淋是感温探头在火灾情况下融化,水就从管道中流出,使管道压力下降,启动压力开关,联动启动喷淋水泵,出现喷淋效果!同时,由于有水流动,水流指示器动作,发信号给火灾报警控制器报警!
回复
5楼
先谢谢了
喷头听说有70度的就有动作。我想是喷头的功能更先进了,但是当然探测器灵敏!
就象现在的防火卷帘也有自带的两组报警馈线。
回复
6楼
同意楼上的说法,但我们所用的喷淋头玻璃管一直是在70度左右时熔化的.没用过100度的.
回复
7楼
我前两天问水专业的,他说是100度,我也没有仔细看相关样本。那应该是70度吧。
回复
8楼
1.准确的说是68℃。
2.来的突然而又猛烈的火灾,室内温度升高特别快,至喷头玻璃球熔化即向外喷水,水流指示器动作发出信号,经过约30S的延时,湿式报警阀的压力开关动作,系统接到这两个信号即向喷淋泵系统发出启泵指令,继续灭火,是自动进行的,系无人值班时。
3.水流指示器发讯报警后,消防控制室值班人员必须在湿式报警阀的延时时间内,完成核对工作,不是火灾,则需解除报警。
4.有人值班时,则可以将水流指示器和压力开关信号整定为报警信号,经核实后,再由消防控制室值班人员决定是否发出启动喷淋泵的指令。
5.用水枪灭火需要人去操作,所以首先要有人去压破玻按钮而直接启动消火栓泵,或通过系统发出信号启动消火栓泵进行灭火。
6.探测器只能进行早期阴燃火灾的报警,由消防控制室值班人员通知消防员进行核实。
7.如为火灾,则消防员立即揿动所在位置附近的破玻按钮,启动消火栓泵继续进行灭火。
8.消火栓泵启动,意味着确系火灾,消防控制室值班人员必须立即向119报警并向上级领导报告火灾情况,再做好应该做的工作。
回复
9楼
喷头有感温功能,根据喷头里面的填充物不同,可以有不同的温度,像常见的红色喷头就是68度就破裂喷水的
回复
10楼
8楼的大侠说得比较详细。。。
回复
11楼
橙色 57度
红色 68
黄 79
绿 93
灰 100
天蓝 121
另外还有7个温度级
回复