供电制式为TT:电源第一级(B级):若架空线进入户内,则采用GPU1-35/3+1I型三相电源防雷器;冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。带自点火装置,残压可大大降低。 若埋地线进入户内,则采用GPU1-25/3+1I型三相电源防雷器;L对N模块:冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。
电源第一级(B级):若架空线进入户内,则采用GPU1-35/3+1I型三相电源防雷器;冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。带自点火装置,残压可大大降低。
若埋地线进入户内,则采用GPU1-25/3+1I型三相电源防雷器;
L对N模块:冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。
N对PE模块:冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,带自点火装置,残压可大大降低。
电源第二级(C级):采用GPU1-30/3+1Ⅱ型三相电源防雷器;
L对N模块:标称放电电流In(8/20μs):30KA,最大放电电流Imax(8/20μs):65KA,最大持续工作电压Uc :385V,电压保护水平Up: 1.8kV。
N对PE模块:标称放电电流In(8/20μs):40KA,最大放电电流Imax(8/20μs):80KA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up: 1.2kV。
电源第三级(D级):采用GPU1-10/1+1Ⅱ型单相电源防雷器;
L对N模块:标称放电电流In(8/20μs):10KA,最大放电电流Imax(8/20μs):20KA,最大持续工作电压Uc :385V,电压保护水平Up: 1.8kV。
N对PE模块:标称放电电流In(8/20μs):20KA,最大放电电流Imax(8/20μs):40KA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up: 1.2kV。
以上推荐的产品为上海电科所生产的“GEHE”牌防雷产品,该产品广泛用于金融、税务、电力、政府、广电、电信、移动、交通、大中小企事业单位等诸多领域,满足不同客户需求。产品符合IEC1643-1、IEC1312-1、GA173标准,通过了国家气象局、信息产业部等权威部门的检测,并且由保险公司承保产品责任险,产品具有科技成果鉴定证书、CQC产品认证。
GPU1电涌保护器系列适用于交流50Hz(60Hz),额定工作电压220V/380V的三相配电系统中,可广泛应用于建筑物和工厂供电系统的电源保护,Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级分类试验产品分别安装在电气系统的电源进线、次级配电以及终端配电柜中,由于该系列产品特殊设计,Ⅰ、Ⅱ级分类试验可实现零距离安装,对直击雷和感应雷以及操作过电压等能抑制其过电压幅值,泄放电涌能量,从而保护系统电路和设备。该系列产品具有通流容量大,电压保护水平低等特点。