【讨论】5000㎡的超市空调用哪种方案好?
yuanfeng648
2011年10月07日 20:05:31
来自于中央空调
只看楼主

有一个5000平米的超市,选择什么样的空调比较经济?从初次投入和今后的使用费用多方面考虑。业主问装美的一拖一10匹的风管机如何?可是敲风管也不便宜啊

有一个5000平米的超市,选择什么样的空调比较经济?从初次投入和今后的使用费用多方面考虑。业主问装美的一拖一10匹的风管机如何?可是敲风管也不便宜啊
yuanfeng648
2011年10月09日 22:42:52
12楼
业主原有几个一、两千平米的超市,装的都是一拖一5匹冷暖嵌入机(江南地区基本买不到单冷机),冬天基本不开暖气

[ 本帖最后由 yuanfeng648 于 2011-10-9 22:51 编辑 ]
回复
yuanfeng648
2011年10月09日 22:47:57
13楼

不用乘0.25,乘0.14足够了
回复
yuanfeng648
2011年10月09日 22:57:47
14楼
要投资小,使用成本低
回复
xcool526
2011年10月10日 08:07:22
15楼
大家都够能忽悠的,要明白开超市的业主的个人德性:小气!他们只要认为夏季有点凉就行了,用几十台10P机可能业主会同意,如果楼主是空调设计界的人,建议你听取上面几位的发言,模快机还可以的,风道做漂亮点。
回复
gml-1
2011年10月10日 09:39:19
16楼
风冷热泵+风机盘管,江苏冬天还能有点制热效果。水冷机组占地大,而且布置不方便,噪音大。多联机初投资高很多。
回复
lihuajiancn
2011年10月10日 15:30:47
17楼
5000*0.14=900kw,使用 25kw的吊顶明装分体机36台,绝对是最便宜的方案。

[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-10-10 15:33 编辑 ]
回复
dgliuwen
2011年10月10日 16:51:19
18楼
您好!我司专业针对车间厂房做通风、换气、除尘、降温的节能型环保空调。联系人:小陈/13827250518.
回复
yuanfeng648
2011年10月10日 21:24:47
19楼

也需要接一段风管吧
回复
junhuzhang
2011年10月11日 10:52:30
20楼
单从投资方面,楼主可以考虑用水冷柜机,室内末端可以采用卧式或是吊顶的,可以接风管也可以不接,可以是单冷也可以用冷暖型的;冷却塔可以放到屋面或是室外。
回复
crazy_123456
2011年10月11日 11:04:50
21楼
对于一个项目的设计本人已经多次重申:不要拍脑袋直接给出答案了!作为技术,就应该有科学原则~

要弄清楚项目地点条件、动力源情况、业主特殊需求、资金投入…… 经过综合比较几套方案后才有科学合理方案!


请各位以后表再随意发表观点,以免误人子弟!~
回复

相关推荐

APP内打开