地下一层超市,4000多平米,空调冷源采用水冷,空调系统我做成风机盘管加新风好吗?有人说做成全空气系统好,到底哪个好,有什么区别吗?

地下一层超市,4000多平米,空调冷源采用水冷,空调系统我做成风机盘管加新风好吗?有人说做成全空气系统好,到底哪个好,有什么区别吗?
免费打赏
blackeye
2011年02月24日 21:21:00
2楼
肯定是做全空气系统好,这是基本常识。全空气与风机盘管系统的优缺点比较,随便找一本空调教材手册都能找到答案。
回复
hbxjl
2011年05月30日 09:59:15
3楼
负荷怎么选择,有知道的么??求解
回复
snail_yin
2011年05月30日 10:12:00
4楼
负荷怎么选择?负荷时计算出来的。
回复
caiyegui
2011年06月01日 17:42:46
5楼
全空气系统,负荷自己计算下咯!
回复
nigeros
2011年08月23日 11:16:14
6楼
全空气会更舒适 造价也低点
回复
sah0721
2014年02月23日 15:35:08
7楼
谁能给点建议 地下超市空调负荷估算的指标 :'(
回复
cineboy
2014年02月23日 23:31:30
8楼
全空气好,处理空气能力强,特别是除湿能力。