如何更准确的算出水系统水量(冷水)???
yang6604
yang6604 Lv.3
2006年07月20日 14:57:38
只看楼主

现有一厂房,5000平米,天花4.5米,如何能更准确的算出水系统的水量呢,请各位大侠支招

现有一厂房,5000平米,天花4.5米,如何能更准确的算出水系统的水量呢,请各位大侠支招
clc_1978
2006年07月20日 19:36:31
2楼
你的问题太笼统了,不好回答。
一般而言,根据热湿平衡,风量平衡计算。
关键是如何准确地确定厂房的热湿量,这是主要影响因素。
回复
hlb10201020
2006年08月15日 16:56:14
3楼
要准确还是分类计算了,估算的话可以按250W/平方来算
回复