按照新的平法图集:如果次梁充分利用面筋的抗拉强度时,次梁在主梁内的锚固长度水平段要达到 0.6lab这个要求相当苛刻啊举个例子: C30混凝土,三级钢,按照新图集53页的锚固长度 35d假设主梁的宽度的300,那么次梁的面筋最大直径为: 300/0.6x35=14假设主梁的宽度的250,那么次梁的面筋最大直径为: 250/0.6x35=11.9如果这样的话,次梁的钢筋想在主梁内满足锚固长度 真的很难~~~
按照新的平法图集:如果次梁充分利用面筋的抗拉强度时,次梁在主梁内的锚固长度水平段要达到 0.6lab
这个要求相当苛刻啊
举个例子: C30混凝土,三级钢,按照新图集53页的锚固长度 35d
假设主梁的宽度的300,那么次梁的面筋最大直径为: 300/0.6x35=14
假设主梁的宽度的250,那么次梁的面筋最大直径为: 250/0.6x35=11.9
如果这样的话,次梁的钢筋想在主梁内满足锚固长度 真的很难~~~
那是不是以后次梁端跨是不是都要点铰?
不知道我这样理解有没有问题,请各位高手不吝赐教 谢谢
22楼
平法图集又不是规范,规范怎么说就怎么做,规范没有的自行控制。
回复
23楼
次梁是下面手拉,上面受压,一般...
回复
24楼
zl-rgl 发表于 2011-10-8 21:30 1,现在所有规范(2010版)对梁的上筋直锚长度都有0.4Lab的要求,不管是不是铰接,不管是不是充分利用,最宽 …学习了 说得很详细
回复
25楼
zl-rgl 发表于 2011-10-8 21:30 1,现在所有规范(2010版)对梁的上筋直锚长度都有0.4Lab的要求,不管是不是铰接,不管是不是充分利用,最宽 …学习了,分析很全。
回复
26楼
谢谢 希望共同进步!
回复
27楼
梁是下面手拉,上面受压,一般...
回复
28楼
梁是下面手拉,上面受压,一般...
回复
29楼
梁是下面手拉,上面受压,一般...
回复
30楼
梁是下面手拉,上面受压,一般...
回复
31楼
梁是下面手拉,上面受压,一般...
回复