新的11G101-1平法图集,次梁端跨是不是只能点铰了??
jiegouxiaosheng
2011年10月07日 16:46:08
只看楼主

按照新的平法图集:如果次梁充分利用面筋的抗拉强度时,次梁在主梁内的锚固长度水平段要达到 0.6lab这个要求相当苛刻啊举个例子: C30混凝土,三级钢,按照新图集53页的锚固长度 35d假设主梁的宽度的300,那么次梁的面筋最大直径为: 300/0.6x35=14假设主梁的宽度的250,那么次梁的面筋最大直径为: 250/0.6x35=11.9如果这样的话,次梁的钢筋想在主梁内满足锚固长度 真的很难~~~

按照新的平法图集:如果次梁充分利用面筋的抗拉强度时,次梁在主梁内的锚固长度水平段要达到 0.6lab

这个要求相当苛刻啊

举个例子: C30混凝土,三级钢,按照新图集53页的锚固长度 35d
假设主梁的宽度的300,那么次梁的面筋最大直径为: 300/0.6x35=14
假设主梁的宽度的250,那么次梁的面筋最大直径为: 250/0.6x35=11.9

如果这样的话,次梁的钢筋想在主梁内满足锚固长度 真的很难~~~
那是不是以后次梁端跨是不是都要点铰?

不知道我这样理解有没有问题,请各位高手不吝赐教 谢谢

QQ截图未命名.jpg

hairsanmao
2011年10月07日 17:23:29
2楼
以前学过可惜没学会啊选择做[/url=http://www.hairmore.cn]植发手术[/url]去了。
回复
zl-rgl
2011年10月07日 20:03:34
3楼
上镜用14,主梁宽做350
回复
jiegouxiaosheng
2011年10月07日 21:48:58
4楼


一般的框架梁 柱子400x400 框架梁梁宽做350 太过分了吧~
回复
tbs204
2011年10月07日 22:30:44
5楼
这样 只能点较 但是也更安全了
回复
jiegouxiaosheng
2011年10月08日 09:03:32
6楼
请各位高手继续讨论 谢谢
回复
池运发
2011年10月08日 09:16:41
7楼
点铰接还是比较容易的,想省事,直接建议pkpm软件自动定义算了
回复
xiayuglade
2011年10月08日 12:38:34
8楼
请各位高手继续讨论 谢谢
回复
jiegouxiaosheng
2011年10月08日 12:40:57
9楼


为什么这么说? 次梁面筋少了 次梁上面会开裂吗?
回复
aihua200
2011年10月08日 14:12:38
10楼
这就是设计与施工的不合理地方,设计时需要注意的问题,次梁的上部配筋需要分配给底筋
回复
买了个表
2011年10月08日 15:32:59
11楼
可用机械锚固措施
回复

相关推荐