长宽比大于2小于3的双向板
风中漂泊
2011年10月07日 12:13:50
只看楼主

长宽比大于2小于3宜作为双向板计算但是在表中却查不到系数,那手算该怎么计算?求教

长宽比大于2小于3宜作为双向板计算但是在表中却查不到系数,那手算该怎么计算?求教
免费打赏
hyp1962
2011年10月07日 14:01:33
2楼
可爱的小朋友,你提的问题真的过于高深了,这些问题我也记不太清楚,简单回答一下,不一定非常正确:
弹性双向板的理论解是弹性力学中弹性薄板范围内的事情,其解析解(既近似解)为一无穷级数,我们所能看到的查表法,其表中数据是采用计算机取其解析解的前十八位之和得来的.这种数据在工程上已经足够精确了.
塑性双向板的理论解虽然比弹性双向板的简单很多,但依然不适合手算,所以也用查表法.
长宽比大于2小于3宜作为双向板这是89规范以后的事情,而上述表格基本是上世纪五.六十年代编制的,所以查不到是很自然的事情.
现在这类板都是采用有限元法用软件计算的(如PKPM等几乎所有结构软件均可以).查表法已经失去存在的必要性,所以也没有人编制长宽比大于2小于3的双向板的表格,查表法几乎都没有人用了.

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-7 14:10 编辑 ]
回复
风中漂泊
2011年10月07日 14:37:38
3楼
谢谢你的帮助,不过我刚开始做结构,师傅让用手算的计算书,而且我在网上下的样本也有手算的,我算的是些小的构筑物,一般用理正工具箱算得,但是手算不会
回复
cadxzhou
2011年10月09日 10:28:56
4楼
搞设计不是搞科研,要计算的东西很多,连一块板也要用弹性力学求解,那一个工程要算到什么时候?还有几十张图要画,老板早就等不及了。建议按单向板计算。
回复
xalan
2011年10月09日 10:34:39
5楼
按单项板计算,按双向板构造设计。
回复
池运发
2011年10月09日 16:21:17
6楼
大于2小于3的双向板按双向板正常设计
回复
ns224205
2011年10月09日 16:43:15
7楼

你把分子/分母倒一下,就变成了长宽比大于0.333小于0.5,可不可以查表啊?
回复
hrΒ335
2013年04月04日 01:02:28
8楼
ns224205 发表于 2011-10-9 16:43 你把分子/分母倒一下,就变成了长宽比大于0.333小于0.5,可不可以查表啊?想太多了。。。
回复
hrΒ335
2013年04月04日 01:03:27
9楼
我想到个好方法,可以利用stawe查系数呢,当然是用作手算啦,电算就没必要了。。:lol:lol
回复
建筑的魂
2013年04月04日 10:21:03
10楼
单向板计算,双向板构造
回复
xiaojie19891005
2013年04月04日 11:58:09
11楼
好像那个结构静力学手册有系数 手算神奇
回复

相关推荐

APP内打开