我做的11层剪力墙结构计算时取了6个振型,审图的说少,该取多少啊
我做的11层剪力墙结构计算时取了6个振型,审图的说少,该取多少啊
2楼
请各位大侠不吝赐教哦
回复
3楼
在做结构设计计算前必须对详细阅读软件说明,对其中不明白的问题一定要向老工程师请教清楚,如果觉得老工程师回答得不清楚,再到论坛上问?
你的振型数就一般情况而言,应该是少了,一般应该取9或18.
给你提个问题,怎么判断振型数是否够?振型数最多可以取多少?看看软件说明,那里都有答案.
回复
4楼
6个少了。至少得取9个,最终的要看有效质量系数能否达到90%
回复
5楼
振型至少得取不少于结构层数,且应该是的3倍数,有效质量系数要达到90%。
回复
6楼
要是叫我选择的话我会默认的选择12的,然后看看计算的结果
回复
7楼
多谢了 我取了9个,有效质量系数超过90%
回复
8楼
新的高规对B级高度是这样要求的:5.1.13 抗震设计时,B级高度的高层建筑结构、混合结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,尚应符合下列规定:
1 宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%;
回复