关于搭接接头面积百分率和搭接长度的疑问?
jade9904
jade9904 Lv.2
2006年07月20日 11:31:52
只看楼主

搭接连接区段的长度为1.3倍的搭接长度,而搭接长度与接头面积百分率有关。所以是先确定了接头面积百分率后才能求得搭接连接区段的长度,但不知道搭接区段长度根本就不知道接头面积百分率占多少,所以,这两者到底是怎么来判断的,请那位高手帮着解决一下疑难。万分感谢

搭接连接区段的长度为1.3倍的搭接长度,而搭接长度与接头面积百分率有关。
所以是先确定了接头面积百分率后才能求得搭接连接区段的长度,但不知道搭接区段长度根本就不知道接头面积百分率占多少,所以,这两者到底是怎么来判断的,请那位高手帮着解决一下疑难。万分感谢
免费打赏
ynweaiigu
2007年04月13日 11:38:12
12楼
还是不太明白,能举个例子吗?
回复
pjf-01
2007年04月13日 13:53:54
13楼
钢筋的搭接长度为1.2倍锚固长度,为错开钢筋的接头位置,钢筋的接头的中心间距在1.3倍接头长度范围内的,为同断面搭接.同断面钢筋搭接的百分率为:搭接钢筋的面积除以总的配筋面积.图中断面处,钢筋搭接的百分率应小于50%.
回复
荷塘蓑笠翁
2007年04月13日 20:12:52
14楼
http://www.tmyh.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=6&ID=655&page=1
回复
nthqr
2007年04月13日 22:26:18
15楼
这个是比较基本和实际的问题。这个问题在下料时需要好好考虑。对于梁而言现在都是机械连接了。50%控制。这个很好理解根据101把接头的位置控制好就行。板都是按25%控制。4根有1根接头也较好理解。多到现场看看就能很好理解了。另外还有柱接头。我在实践中,柱子接头都为了节约钢筋而采取对焊再有螺纹连接;梁对于跨数多的同一个梁施工方便及考虑是等直罗纹连接接头错开就行。也没遇到很好的控制方法。
回复
flyingb
2010年11月15日 09:00:37
16楼
顺序是这样的:第一:假定接头百分率,按最小接头率假定;第二:据此算出搭接长度;第三:验算假定的接头百分率是否和假定吻合,如果吻合,则OK;如果不满足假定,则重新假定接头率,比第一次大一级百分率,重新进行以上计算,直到最后满足。
回复

相关推荐