关于搭接接头面积百分率和搭接长度的疑问?
jade9904
jade9904 Lv.2
2006年07月20日 11:31:52
只看楼主

搭接连接区段的长度为1.3倍的搭接长度,而搭接长度与接头面积百分率有关。所以是先确定了接头面积百分率后才能求得搭接连接区段的长度,但不知道搭接区段长度根本就不知道接头面积百分率占多少,所以,这两者到底是怎么来判断的,请那位高手帮着解决一下疑难。万分感谢

搭接连接区段的长度为1.3倍的搭接长度,而搭接长度与接头面积百分率有关。
所以是先确定了接头面积百分率后才能求得搭接连接区段的长度,但不知道搭接区段长度根本就不知道接头面积百分率占多少,所以,这两者到底是怎么来判断的,请那位高手帮着解决一下疑难。万分感谢
免费打赏
大拿
2006年07月21日 09:50:43
2楼
这个问题提得很好。我也疑惑呢
回复
humanshine
2006年07月26日 13:02:02
3楼
看看混凝土规范上的那个关于搭接长度的图应该差不多能够理解了,
回复
yichzh
2006年07月28日 19:28:54
4楼
这个问题我觉得应该结合实际问题来说,先看你总共有多少钢筋,按照不超过25%或者50%来确定同一连接区段的接头数,例如9根钢筋要接头不超过25%来算就是同一区段只能有2根,这样就确定面积百分率为2/9=22.2%,再用锚固长度算搭接长度,然后就是保证在1.3倍的搭接长度范围内接头数不超过2根就行了。
当然如果只有3根或更少的钢筋,即使接头区段只有1根,也是33.3%超过25%了,呵呵,这时就是根据实际情况放宽了
回复
yichzh
2006年07月28日 19:35:46
5楼
以上是按照同样的受拉钢筋说的,如果有几种的话算可能比较麻烦,但是步骤肯定是先确定接头面积百分率,其实就是不超过25%或者50%两种了,就可得到搭接长度修正系数,即1.2或者1.4,算得搭接长度,最后就是布置接头位置,保证1.3倍搭接长度内的接头面积百分率不超过25%或者50%。
回复
大拿
2006年07月29日 07:55:07
6楼



你真行
回复
jade9904
2006年07月29日 18:47:41
7楼
别人的解答,给和我一样不是很懂的人看看:
《砼》9.4.3 位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。

先根据位置确定这个百分率 然后再确定ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,确定搭接长度

然后确定搭接连接区段的长度,施工中必须按搭接连接区段的长度来施工!
回复
nemozjp
2006年11月06日 11:51:49
8楼
请教:如果梁的钢筋搭接如图(纯属虚构),那么算大于50%,还是小于50%,或就是50%。
也就是说算 受拉钢筋搭接接头面积百分率 时,是用根数,还是钢筋界面面积。
如果用钢筋截面面积,当钢筋截面面积不同时用哪个直径?
另外当两个搭接长度不同时,如Ll1不等于Ll2时,>=1.3ll时,取哪个搭接长度?
回复
ynweaiigu
2007年04月11日 09:00:38
9楼
计算纵向受力钢筋搭接接头面积百分率
当位于截面同侧的受拉或受压钢筋直径相同时,纵向受力钢筋搭接接头面积百分率就等于根数的百分率,如某截面该侧共有10根等直径的受拉钢筋,在某截面搭接了2根,该截面纵向受力钢筋搭接接头面积为百分之二十;在某截面搭接了4根,该截面纵向受力钢筋搭接接头面积为百分之四十;在某截面搭接了6根,该截面纵向受力钢筋搭接接头面积为百分之六十........

怎么知道在某截面搭接了2根,还是4根6根的啊?看哪里的?我手里的资料只有一套图纸!
回复
ynweaiigu
2007年04月12日 11:09:26
10楼
什么论坛嘛?怎么我的问题没人帮一下的啊?
回复
toeastone
2007年04月12日 16:22:40
11楼
先根据位置确定这个百分率 然后再确定ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,确定搭接长度