酒店电表接的电流互感器没有接地。请问会产生什么危害呀?。师傅说没问题。但是我看书上说都要接地呀?如果电表出现问题或互感器出现问题。关掉电源后互感器还有高压电产生吗??
酒店电表接的电流互感器没有接地。请问会产生什么危害呀?。师傅说没问题。但是我看书上说都要接地呀?如果电表出现问题或互感器出现问题。关掉电源后互感器还有高压电产生吗??
12楼
学习
回复
13楼
不同电度表不同接线。要是CT表S2端必须接地
[
本帖最后由 huaixi007 于 2011-10-8 21:58 编辑 ]
回复
14楼
有时 我们做时低压也不接地,高压一定接地!
回复
15楼
互感器二次侧在大电流通过时会产生高压。对人身和设备会造成不同程度的损坏。
回复
16楼
我认为10楼说的有道理,就看你接线的型式了,但互感器一般要求是应该接地的,如果不接地就容易形成开路。
回复
17楼
学习一下。我在《工厂供电》上看到电流互感器或电压互感器只要一处接地。
回复
18楼
接地多做有时候是好事,不过也要分情况啊
回复
19楼
电流互感器、电压互感器二次侧要接地的!但是现场好多低压场所都不接地!
回复
20楼
电流互感器二次侧有一端必须接地,是为了防止其一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身安全!
回复
21楼
要看实际情况,施耐德的电表二次就不允许接地
回复