【请问】酒店电表接的电流互感器没有接地,会有何危害
wang8181
wang8181 Lv.2
2011年10月06日 20:23:36
来自于变压器
只看楼主

酒店电表接的电流互感器没有接地。请问会产生什么危害呀?。师傅说没问题。但是我看书上说都要接地呀?如果电表出现问题或互感器出现问题。关掉电源后互感器还有高压电产生吗??

酒店电表接的电流互感器没有接地。请问会产生什么危害呀?。师傅说没问题。但是我看书上说都要接地呀?如果电表出现问题或互感器出现问题。关掉电源后互感器还有高压电产生吗??
免费打赏
a214174634
2011年10月06日 23:21:12
2楼
小互感器问题不大 不过最好还是接地比较保险 小心驶得万年船
回复
chintclf
2011年10月07日 09:01:56
3楼
就怕开路,确认接线应该问题不大,但最好接地。安全第一。
回复
yugzh168
2011年10月07日 09:44:44
4楼
电流、电压分别接表时,电流互感器的二次一端应接地;电流、电压合并接表时,电流互感器的二次一端不能接地。
回复
zlj5165
2011年10月07日 13:22:09
5楼
必须接地,标准有要求的。
回复
wuchiqun
2011年10月08日 07:54:55
6楼

一种接线严禁接地,一种接线须要接地!
回复
yanlm1010
2011年10月08日 09:24:30
7楼
就怕开路,确认接线应该问题不大,但最好接地。安全第一。
回复
weizhuofuwzf
2011年10月08日 13:31:40
8楼

请问,是哪两种呢?能说具体点吗,让我们学一学,谢谢!
回复
电工刀
2011年10月08日 14:04:40
9楼
东莞地区标准:计量CT不能接地,但是很多书上要求必须接地.
回复
feidankt66
2011年10月08日 15:03:05
10楼


对于低压专用计量柜且由供电部门专门控制并由铅封的,可以不接地;但对于有电流表或一般电流回路则应该接地。如果是高压电流回路则必须接地。!!!
回复
xiaojun317
2011年10月08日 16:56:09
11楼
回复

相关推荐