高层的每一层有一小间配电室,里面就挂几个配电箱.我问过几个人说不用做!规范也没有明确要做,可审图的认为非做不可!各位认为如何?希望大家讨论一下,谢谢!
高层的每一层有一小间配电室,里面就挂几个配电箱.我问过几个人说不用做!规范也没有明确要做,可审图的认为非做不可!各位认为如何?希望大家讨论一下,谢谢!
2楼
灭火器就行了,又不是保护变压器。
回复
3楼
同意楼上说法
回复
4楼
俩只灭火器就解决了!
回复
5楼
配电室消防需要设水喷雾?????从来没听说过!!!变配电室用干粉灭火还是可以的
干粉的灭火机理:对燃烧起化学抑制作用或负催化作用,对表面燃烧起窒息作用;
回复
6楼
非常感谢各为支持!我本人也认为没必要,就5到6平方米的配电室设喷雾系统没有必要.理由:1、《高规》没有明确规定(只说油压开关和变压器、还有发电机)要设。2、喷雾规范也找不到说 配电房方面的。3、深度图样上也只设了灭火器,许多人也说不用设。我真不明白审图的怎么想的!他非要我做,还说我钻牛角尖,一副我懂什么的样子!
回复
7楼
不用设,用灭火器就行拉。
回复
8楼
不会吧,你们是哪里的,真如你所说,审图的水平也忒次了点。
回复
9楼
肯定不用,用了可是傻比了,配一个3公斤的干粉足够了!
回复
10楼
你那审图公司水平也太差了!你问他怎么作!让他给你作个看看!
回复
11楼
叫他找出规范依据。依据规范说话
回复