钢筋翻样锚固不足0.4Lae时怎么弄?
leepoooo
leepoooo Lv.4
2011年10月05日 20:58:39
来自于建筑施工
只看楼主

求教:翻样时如果遇到锚固不足0.4Lae时怎么弄? 例:剪力墙C60,厚300,梁底钢筋三级25的螺纹钢,则梁底筋水平段至少为0.4*Lae=0.4*34*25=340,这样就不足0.4*Lae,一般做法怎么弄,请高手指教,小弟不胜感激~~~设计院不同意换直径较小的钢筋 按03G101-1的二种做法第一种:与钢板穿孔角焊,感觉太不切合实际,成本较高不说,施工工艺比较复杂,可操作性小 第二种:与短钢筋头贴焊,不知道为什么有这种做法,反正是看着感觉锚固就不行

求教:翻样时如果遇到锚固不足0.4Lae时怎么弄?
例:剪力墙C60,厚300,梁底钢筋三级25的螺纹钢,则梁底筋水平段至少为0.4*Lae=0.4*34*25=340,这样就不足0.4*Lae,一般做法怎么弄,请高手指教,小弟不胜感激~~~设计院不同意换直径较小的钢筋
按03G101-1的二种做法第一种:与钢板穿孔角焊,感觉太不切合实际,成本较高不说,施工工艺比较复杂,可操作性小
第二种:与短钢筋头贴焊,不知道为什么有这种做法,反正是看着感觉锚固就不行
高手们现招啊~~小弟是黔驴技穷了~~感谢各位~~

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-5 13:48 编辑 ]
免费打赏
cuiwei622
2011年10月06日 17:22:35
2楼
可以采取向上弯钩15d
回复
leepoooo
2011年10月06日 18:52:09
3楼
这种做法是规范明确说明要禁止的~~
回复
a4259296
2011年10月06日 20:42:38
4楼
规范上已明确说,梁钢筋弯钩下弯
回复
a4259296
2011年10月06日 20:50:29
5楼
可以将弯锚非平直段的长度末端再次向内弯折90度,整个钢筋连弯曲钢筋在内还应在同一平面内。
回复
leepoooo
2011年10月06日 21:52:46
6楼
弯钩下弯,水平段还是不满足0.4Lae啊
回复
leepoooo
2011年10月06日 21:54:08
7楼
有这种做法吗,在那找到的?
回复
gesenlin
2011年10月07日 11:16:26
8楼
采用截面代换,用直径较小的钢筋代替,来满足!
回复
mohawk
2011年10月07日 14:19:34
9楼
个人认为此梁为非框架梁,不需0.4LAE,拉满支座(留钢筋间距),下弯15D就行。
回复
leepoooo
2011年10月07日 14:57:37
10楼
跟设计院提这个问题了,设计院不愿意换较小直径的钢筋,说是可以采用机械锚固措施~~
回复
leepoooo
2011年10月07日 14:59:19
11楼
结构图上面标的就是 KL()
有四五根梁都是这样的
回复