这个是在工地进行的给水管施工,用的是钢丝网骨架复合管,但是打压的时候直通漏水得很严重,问问各位高手有什么指点的??????
这个是在工地进行的给水管施工,用的是钢丝网骨架复合管,但是打压的时候直通漏水得很严重,问问各位高手有什么指点的??????
12楼
那种塑料焊条是没有用的,焊接过了,但是压力一旦打上去的时候就包不住了,水就又漏了
回复
13楼
拆除后,重新安装。用塑料焊条焊,是没用的。
回复
14楼
很明显,这是用专用热熔机热熔的PE复合管,像这样的管道安装,如果出现问题,主要是以下几点原因:
1、管道安装时对口不到位,管件和管道不在同一直线上 有夹角;
2、热熔时间不够或温度不够,
处理方法,这个弯头已经报废,割掉重新安装,加2个直通,中间一个弯头,重新来过,像这么大的管径,钢丝网骨架管得管件是相当贵得。
回复
15楼
没熔好,打泵打呲了
回复
16楼
看来需要冲洗更改管件了。
回复
17楼
看来需要重新更换管件了。焊条应该是不起作用的。
回复
18楼
这个工程我做过很多, 从管件漏水我还没看见过,
原因有两个,其一,管子没有完全进入管件,其2, 没有焊接,或者焊接不成熟
处理方法, 切割机切了 从新用直接接一段然后安弯头, 这样的弯头管子管件价格可以咨询我:我Q164-765-023
回复
19楼
这么大的接头(至少DN600以上),应该做支墩固定,才不会导致接头移位松动而漏水。重做接头,并做支墩。
回复
20楼
施工出现问题了
回复
21楼
如此大的口径选用钢丝网管有点冒险,不知道这是哪家的产品?
回复