接线问题请教
drinking
Lv.3
2006年07月20日 08:32:29
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一台变压器给多台配电箱供电:多台配电箱并接在 变压器的低压出线端的 主线上请教:在每个配电箱处 从主线上引出接头 还是 在配电箱上一进线一出线(即主线上没有接头)
一台变压器给多台配电箱供电:
多台配电箱并接在 变压器的低压出线端的 主线上
请教:在每个配电箱处 从主线上引出接头 还是 在配电箱上一进线一出线(即主线上没有接头)
jian_72
2006年07月20日 09:49:04
2楼
每个配电箱从主线上引出,独立性较好,但是不是有点浪费呀?要重复引好多线的。
配电箱上一进线一出线会比较省线,但配电箱之间就会有关联,不过好象影响不太大。
回复
ghm5566
2006年07月20日 09:53:43
3楼
回复
drinking
2006年07月20日 10:08:43
4楼
我所说的 从配电箱上进出线
线路末端的负荷较小,在满足压降的条件下,电缆截面小一些
可否?
回复
jian_72
2006年07月20日 10:56:15
5楼
好象该考虑的条件都考虑了,为什么不行?
回复
drinking
2006年07月22日 15:49:25
6楼
这个问题我还是很犹豫
不过 我的设计是配电箱并联在主线上的
回复
xiaozhu2001
2006年07月22日 16:26:14
7楼
如果设备用电量不大,且负荷等级不高,配电箱一进一出的接法是常有的。
回复