分汽缸能不能水-汽通用?
spile316
Lv.2
2006年07月20日 08:20:48
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
余热锅炉前期出热水,后期出蒸汽,分汽缸增加几个接口是不是可以通用?需要注意什么?请教高手。
余热锅炉前期出热水,后期出蒸汽,分汽缸增加几个接口是不是可以通用?
需要注意什么?
请教高手。
免费打赏
xd-xdcad
2006年07月20日 09:15:09
2楼
1、首先要核对分汽缸大小是否合适
2、若能使用原先的水包,需要看蒸汽参数,注意阀门(尤其是垫子)、测量仪表的适用范围
回复
hsscs
2006年07月20日 09:45:14
3楼
可以共用。但它和它的的所有附件都应满足蒸汽的要求,且在使用蒸汽前务必将水完全疏除干净。
回复
spile316
2006年07月20日 10:15:02
4楼
多谢大侠们!
回复