手术室的新风量一般是有两方面决定的,一是排风量+保持正压的风量,二是根据每个人的新风量:现在我有一个手术室排风量L=400,有两个门一个1500*2100,一个900*2100,保持4.9pa的正压,L风量=1.2*17*13.2=269.28,L新风=669.28,而用第二种方法12个人L新风量=12*54=540,为什么我看别人选的空调机组的新风量是900.哪位大哥给解释一下
手术室的新风量一般是有两方面决定的,一是排风量+保持正压的风量,二是根据每个人的新风量:现在我有一个手术室排风量L=400,有两个门一个1500*2100,一个900*2100,保持4.9pa的正压,L风量=1.2*17*13.2=269.28,
L新风=669.28,而用第二种方法12个人L新风量=12*54=540,为什么我看别人选的空调机组的新风量是900.
哪位大哥给解释一下
2楼
我有点搞不明白,选机组要跟新风有关系吗?跟送风有关系吧?全新风机组?有回风的话算算新风管道就好了,在不就是算大一点,加个新风阀不就好了吗~~你要具体的数值,请我们的学院派同志上场~~~~~~~
回复
3楼
大哥这是净化机组不是风机盘管的新风管好不,净化空调箱哪有没新风的,都是新风和回风混合的
回复
4楼
手术室的新风量不小于60cmh/(h.p).并同时满足每间手术室I类不小于1000cmh,II、III类不小于800cmh,IV不小于600cmh
回复
5楼
楼上应该说的差不多了,规范多看看
回复
6楼
手术室的新风量不小于60cmh/(h.p).
回复
7楼
学习了。感谢各位大侠
回复
8楼
多多看看规范里面是怎么写的吧
回复
9楼
回复
10楼
可以直接用风量传感器来测量风量的大小。
回复